Уважаемые коллеги! Помогите решить проблему. В холодной зоне торгового зала очень холодно)), там расположены витрины (на плане показал данную зону голубым цветом). Реально холодно (персонал болеет каждую неделю((. Потолки низкие 3,5-4 м. Как решить вопрос малой кровью. Перераспределение диффузоров даст результат (вентиляция совмещена с возд. отоплением)?
Что такое очень холодно?
Какая температура должна быть по проекту?
Какая температура по факту?
мало данных. хоты бы по температурам, расходам соориентируй
Температура в холодной зоне 12С, по проекту в торговом зале мин. должна быть 16С. Витрины открытые и рядом наружная стена. По расходам пока данных нет. В холодной зоне только вытяжка.
Skaramush
20.1.2016, 10:35
Открытые витрины. Без дверок и штор.
Вопрос - и что вы собираетесь сделать при помощи вентиляции? Необходимо корректировать технологию, в первую очередь. Как минимум - зашторивать витрины.
Если, каким-то чудом, прогреете воздух в зоне витрин, рискуете получить проблему с хранением в них продуктов.
Цитата(Denis51 @ 19.1.2016, 17:50)

Уважаемые коллеги! Помогите решить проблему. В холодной зоне торгового зала очень холодно)), там расположены витрины (на плане показал данную зону голубым цветом). Реально холодно (персонал болеет каждую неделю((. Потолки низкие 3,5-4 м. Как решить вопрос малой кровью. Перераспределение диффузоров даст результат (вентиляция совмещена с возд. отоплением)?
Цитата(Denis51 @ 20.1.2016, 9:47)

Температура в холодной зоне 12С, по проекту в торговом зале мин. должна быть 16С. Витрины открытые и рядом наружная стена. По расходам пока данных нет. В холодной зоне только вытяжка.
По-моему, при воздушном отоплении, совмещённом с вентиляцией, вдоль
всех наружных стен следует размещать приточные воздухораспределители. М.б. перераспределение воздухораспределителей и даст результат, но сначала надо знать, какие температуры на других участках торгового зала. Возможно, вообще не хватает тепла для отопления этого зала
Закрыть витрины не представляется возможным. В торговом зале температура в пределах нормы. Я тоже думал перекинуть приточные диффузоры вдоль наружной стены. Проблема еще особенно актуальна летом, когда покупатели находятся в холодильной зоне в легкой одежде.
Skaramush
20.1.2016, 11:47
В открытых витринах поддерживается +5/+7. Если их наставили достаточно много, то как прогреть - задача почти невыполнимая. Ну, как включить в одном помещении сплит на холод и обогреватель на тепло. И посмотреть, кто кого.
У меня реальный объект, на котором я второй год. Именно такие витрины и половину первого года именно такая проблема. Причём, холод от зоны витрин и за пределы торгового зала, "растеканием". Решилось ТОЛЬКО закрыванием витрин. Не всех, но 3/4 с дверками и шторами.
Как и наблюдались многие ТЦ с точно такими же вариантами. И с единственным решением.
Коллеги, никому не приходит в голову вместо локализации источника пыления "раздувать" пыль по объёму помещения? Так что же с локальным источником холода - можно?
Да, понимаю, что задача почти невыполнима. Как вариант приточные диффузоры расположить вдоль наружной стены, точечно узко направлено вертикальной струей расположить приточные воздуховоды между витринами в проходе. Как вам такой вариант?
Skaramush
20.1.2016, 11:58
Представляете себе температурный контраст?
Цитата(Skaramush @ 20.1.2016, 11:47)

В открытых витринах поддерживается +5/+7. Если их наставили достаточно много, то как прогреть - задача почти невыполнимая. Ну, как включить в одном помещении сплит на холод и обогреватель на тепло. И посмотреть, кто кого.
У меня реальный объект, на котором я второй год. Именно такие витрины и половину первого года именно такая проблема. Причём, холод от зоны витрин и за пределы торгового зала, "растеканием". Решилось ТОЛЬКО закрыванием витрин. Не всех, но 3/4 с дверками и шторами.
Как и наблюдались многие ТЦ с точно такими же вариантами. И с единственным решением.
Коллеги, никому не приходит в голову вместо локализации источника пыления "раздувать" пыль по объёму помещения? Так что же с локальным источником холода - можно?
Спасибо за развернутый ответ.
Цитата(Skaramush @ 20.1.2016, 11:58)

Представляете себе температурный контраст?
Да лажа полная. Технологи сконцентрировали все в одном месте, а нам теперь разгребай.
Цитата(Denis51 @ 20.1.2016, 9:47)

Температура в холодной зоне 12С, по проекту в торговом зале мин. должна быть 16С.
Цитата(Denis51 @ 20.1.2016, 11:43)

...В торговом зале температура в пределах нормы. Я тоже думал перекинуть приточные диффузоры вдоль наружной стены. Проблема еще особенно актуальна летом, когда покупатели находятся в холодильной зоне в легкой одежде.
А что такое в пределах нормы? Если там температура выше проектной 16 град, то перераспределение воздухораспределителей даст эффект, а если там проектная температура, то в приточке не хватает тепла (возможно некорректный расчёт теплопотерь или ограждающие конструкции хуже проектных)
Летом это общая беда всех супермаркетов, в большинстве ТЦ летом именно шторки применяют, но по-моему, даже не столько для покупателей, сколько для соранности самих охлаждённых продуктов
Цитата(ИОВ @ 20.1.2016, 12:07)

А что такое в пределах нормы? Если там температура выше проектной 16 град, то перераспределение воздухораспределителей даст эффект, а если там проектная температура, то в приточке не хватает тепла (возможно некорректный расчёт теплопотерь или ограждающие конструкции хуже проектных)
Летом это общая беда всех супермаркетов, в большинстве ТЦ летом именно шторки применяют, но по-моему, даже не столько для покупателей, сколько для соранности самих охлаждённых продуктов
Тепла в приточках хватает (температура в торговом зале в различных зонах зимой разная +16..+20) Проблема в том, как донести тепло в холодную зону.
Тогда часть прит. воздухораспределителей из центра торгового зала перебросьте к наружной стене холодной зоны и у становите в 1 ряд вдоль всей стены
Цитата(ИОВ @ 20.1.2016, 12:23)

Тогда часть прит. воздухораспределителей из центра торгового зала перебросьте к наружной стене холодной зоны и у становите в 1 ряд вдоль всей стены
Спасибо за ответ.